发布于:2006-12-03 20:53:03
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
输入准确的楼面恒荷载是pkpm准确计算的前提,下面是一砖混住宅楼普通楼面和卫生间楼面的荷载计算,结合此例向大家请教如下问题:
1.建筑楼面做法(查本地标准图)中地砖楼面并没有结构叠合层,而本层30mm厚自重就达0.75KN/M2,请问是否有必要做这个结构叠合层,它的主要作用是什么?
2.您在做类似工程时,普通楼面和卫生间楼面荷载一般输入多少?能否给出您的计算公式?
①地砖楼面荷载:
楼面构造 厚度mm 面荷载KN/M2
8-10厚地面砖干水泥擦缝 10 0.2
20厚水泥砂浆找平层 20 0.5
水泥浆一道 3 0.075
现浇叠合层 30 0.75
结构层(预制板) 120 1.97
板底粉刷 20 0.4
合计: 203 3.895
②卫生间:
楼面构造 厚度mm 面荷载KN/M2
8-10厚地面砖干水泥擦缝 10 0.2
30厚水泥砂浆找平层 20 0.5
1.5厚聚氨酯防水层 1.5 0.03
C20细石砼找平 30 0.75
现浇叠合层 30 0.75
结构层 100 2.5
板底粉刷 20 0.4
合计: 211.5 5.13
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句我也是结构~
一起来学习学习~:lol
谢谢~
回复 举报
回复 举报