土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助!均压环一定要焊两根钢筋吗?
今天在现场遇到一个问题,建筑物利用结构圈梁的钢筋焊接做均压环是否一定要焊两根,一根可以么?
哪本规范上说了,请各位前辈指点指点。

全部回答(3 )

  • l13591991255
    规范上没见过要求,毕竟规范对均压环本身说的就很含糊,不过中南标08ZD01图集上的做法是两根。
    2012-06-10 22:05:10 来自 PC 评论 举报
  • enemy01
    这我知道,但在规范上找不到说明,图纸说明也没写,我想找点有说服力的东西给人看,而不是拿经验压他们
    2012-06-10 21:27:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10