求助!均压环一定要焊两根钢筋吗?
求助!均压环一定要焊两根钢筋吗?
今天在现场遇到一个问题,建筑物利用结构圈梁的钢筋焊接做均压环是否一定要焊两根,一根可以么?
哪本规范上说了,请各位前辈指点指点。
发布于
2012-06-08 20:07:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
l13591991255
规范上没见过要求,毕竟规范对均压环本身说的就很含糊,不过中南标08ZD01图集上的做法是两根。
2012-06-10 22:05:10
来自 PC
评论
举报
enemy01
这我知道,但在规范上找不到说明,图纸说明也没写,我想找点有说服力的东西给人看,而不是拿经验压他们
2012-06-10 21:27:10
来自 PC
评论
举报