发布于:2004-06-21 17:40:21
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
COD(mg/L) BOD5(mg/L) NH3-N(mg/L) 凯氏氮(mg/L) SS(mg/L) pH Cl-(mg/L) 色度 总磷(mg/L) 总盐(mg/L)
3000 2000 60 - 500 6-9 - - - -
1352 91 131 - 7.76 11221× 320 7.27 23224
汗,格式粘不上去,不过要注意的主要数值是这两个,Cl离子11221,总盐23224
本来想用SBR,污泥投进去就死…现在愁死我了
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
easynet156
沙发
系统设计得当的话,出水能做到二级排放标准
2008-03-04 16:43:04
赞同0
-
easynet156
板凳
如果水量小的话,<200吨/天,拿电化学催化氧化法处理是再合适不过的了,氯离子含量高对于有机物去除反而是有利因素,电导率高会使系统用电量大大下降,可以用电化学催化氧化法。
2008-03-04 16:40:04
赞同0
加载更多回复 举报