土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】请各位分析一下这混凝土是什么回事

【请教】请各位分析一下这混凝土是什么回事

发布于:2012-06-08 18:32:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土浇筑拆模后(柱子)出现如下现象
1、龄期达到60天,但回弹强度不够(C40的回弹只有C30左右),振捣及养护都没问题,表观密实度密实。
2、表观有局部黑点出现,大小不一,经观察出现黑点部位均是模板有裂缝、钉子、对拉螺杆、模板表残留砼未清干净等部位出现。
3、出现黑点处,回弹黑点处的砼强度度超高(C40的一般达C50)。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • zm1505515
    zm1505515 沙发
    模板的问题吧,漏浆泌水了吧
    2012-08-02 08:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • a3741123
    a3741123 板凳
    楼主说的这情况,真没见过还是看你钻心取样看看,一定要把面磨平不然影响很大的。
    2012-06-15 15:33:15

    回复 举报
    赞同0