有一五层医疗急救中心大楼,室外市政给水压力为0.45MPa,请问是否需要设10min屋顶消防水箱!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句第8.3.3条规定:具有下列情况者应设消防水池:
二、市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。
设置消防水池有2种情况:
1、供消防车取水的消防水池,按建规第8.3.4条设置:保护半径不大于150米,设消防车取水口等。不设室外消防水泵,消防水池仅作为室外消防的备用水源,室外管网可为生活、生产、室外消防共用管网。
2、设消防水池同时设消防泵房,室外消防用水由消防水泵供给,则应设独立消防管网,消防管网由消防水泵供水。如采用此方式,建议室内、外消防系统共用,管径和水泵按满足室内、外消防用水量进行设计。
你对规范的理解令人佩服,很精到的讲解。