关于干式变的请教

发布于:2006-12-03 16:27:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有没有相关规定干式变压器停用多久后需要做什么工作(如:相关的保养工作或再次使用前要做耐压等相关测试)的吗?干式变压器(1250KW和2500KW)的铁损和铜损耗分别是多少呢??哪位大哥知道的教教小弟呀,急需啊~~~~~~~~~~~先谢了!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qiumingtian
    qiumingtian 沙发
    有条件应按电力验收标准进行直流电阻、电压比、绝缘电阻、工频耐压及空载试验。无条件时至少进行绝缘电阻试验,干变久置易受潮和受污秽所以一般绝缘低。计算总负荷满足其中任一台容及可。铁损和铜损耗只占很少一部分,功率因素取0.85就行。铁心温度是由铁损转换热能的表现,其温度以不至相关的绝缘损伤就可满足要求。
    2006-12-07 17:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • shlyf
    shlyf 板凳
    我也想知道,还有干式变压器铁心温度有没有极限规定?它的温度是哪来的?
    2006-12-05 20:23:05

    回复 举报
    赞同0