发布于:2006-12-03 16:25:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有没有相关规定干式变压器停用多久后需要做什么工作(如:相关的保养工作或再次使用前要做耐压等相关测试)的吗?干式变压器(1250KW和2500KW)的铁损和铜损耗分别是多少呢??哪位大哥知道的教教小弟呀,急需啊~~~~~~~~~~~先谢了!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fanxioamou
    fanxioamou 沙发
    1.自已公司用的也要向电业局申请吗?
    2.是不是不管停多久都不需要在投入使用前做相关的电气试验啊,知道有相关的规定吗?
    2006-12-04 14:27:04

    回复 举报
    赞同0
  • jian_72
    jian_72 板凳
    1、停运一段时间后再投运,测试一下绝缘电阻,如变化不大(与上次投运前测试相比),则做一些日常的清扫工作后即可投运,反之则需进一步进行耐压试验。

    2、具体损耗可查变压器出厂试验报告。