求教,屋顶热水水箱,蒸汽加热,采用什么样的控制系统,控制水箱热水温度60度,谢了
  • ldsun
    ldsun 沙发
    热水出口装温包,蒸汽进口装温控阀,二者连锁控制出水恒温即可。
    如果你是蒸汽直接加热的话,还是建议采用容积式换热器。