土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水温控制

水温控制

发布于:2004-06-21 11:29:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教,屋顶热水水箱,蒸汽加热,采用什么样的控制系统,控制水箱热水温度60度,谢了
  • ldsun
    ldsun 沙发
    热水出口装温包,蒸汽进口装温控阀,二者连锁控制出水恒温即可。
    如果你是蒸汽直接加热的话,还是建议采用容积式换热器。
    2004-06-21 12:57:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气管道的布置问题

一栋67M的高层公寓式办公,一至三层是饭店,以上各层是公寓式办公,每层6户,大家共用一个内走道,其中两户的厨房贴着走道,另外四户的厨房完全是内厨房,没有外窗,也不贴着内走道,请教各位大虾,我这样的房型燃气管道如何布置?本来考虑在走道尽头的阳台上设立管,再从内走道引至各用户,这样要穿过内走道和其中四户的办公室,似乎违反规范,如果各户厨房单设立管,这样管道需要在三层吊顶内进行转换,不知燃气管道是否能穿饭店大堂的吊顶,苦恼。

回帖成功

经验值 +10