土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于地源热泵的缺点,仍存在的问题

关于地源热泵的缺点,仍存在的问题

发布于:2006-12-03 11:55:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现在地源热泵非常火,我是沈阳人,沈阳市政府以明确指出,明年的建筑安装全部采用地源热泵,但现在地源热泵仍然存在许多问题,比如空调房间热度不够,井里故障难维修,难清洗,等等许多缺点,希望大家展开讨论,提供解决方案

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • shinhwa_wu
    shinhwa_wu 沙发
    目前阶段地源热泵的施工安装还是存在很多局限性的,对于打井环境及土壤的成分要求比较多。出水的温度相对于锅炉出水温度低很多,采暖只能用地板辐射采暖,暖气片就不能用了。
    2009-08-27 16:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • hqs82
    hqs82 板凳
    楼主这个问题很好,关于是否应用水地源热泵空调系统,还是要具体情况具体对待的:
    首先,说一下水源热泵系统,针对水源热泵的特点,在富水地区同时回灌好的地区(即:地下有大量;卵,砾石)还是可以利用的,但也存在两个争论的问题(我总结的),第一:移砂塌陷,第二,水的热污染,针对塌陷的问题,我还没有看到相应的报道,如果哪位看到了,在论坛上发表一个,针对热污染的问题,据我分析应该是对微生物系统有影响,但热泵用的是浅层的水(100米左右),基本上这个水层的水已经被污染了,估计热污染也增加不了多少(个人观点)。但是如果不是在富水地区或者是回灌不好的地区,水源热泵那就是个祸害(针对不能回灌的地方),一般地下水的能量利用温差为5--15摄氏度,如果不是富水地区,大家自己可以算算成本是不合算的,如果回灌不好,能怎么办呢?大家都明白,我就不说了。
    其次说说污水源热泵,这个系统我一直认为是有百利而无一害,不知哪位仁兄还有不同的意见?发表上来,海水源热泵应该也可以列到这个里边吧。
    再次说说地源热泵,地源热泵基本上是现在认为比较完美的系统,其实也不都适用,一般每一万平方米建筑物,大约要100--250个孔,如果地质条件是砂,粘土等易钻探的地质,每天可以成孔1-3个/台,这种情况用地源热泵还可以,如果地质不好,石头多,有基岩,施工成本就会增加,得不偿失,再说一下另外一个问题,通常地源热泵使用的PEX管寿命大于70年,在地下估计几百年上万年都不会分解,造成污染(不过现在好像还没有人关心这个)。
    最后说说空气源热泵,空气源热泵现在主要问题是低温结霜的问题,山东有个厂家说从根本上解决了这个问题(本人认为不可能),如果真的解决了结霜问题,空气源热泵虽然效率低,但,污染还是最小的了。
    哪位仁兄有不同意见,发上来,一起学习探讨。
    2009-07-27 15:42:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位制冷机变频器怎么选啊.

制冷机选的过大,需要在压缩机上加变频器.请教各位怎么选啊?

回帖成功

经验值 +10