电流互感器变比选择太大对保护有什么影响?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wxwsh1
    wxwsh1 沙发
    2012-06-18 23:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    1、对保护绕组来说,需要考虑的是保护级跟额定电流。如600/5,,10P10级的话,6000A可以保证精度,超过后精度会越来越低至不准确。即磁饱和。
    2、对测量绕组来说,额定负载电流不要超过120%的CT一次额定电流。——但如果只是作为电流表用的话,其实也不用太准确。
    所以要综合考虑两绕组的需求——因为很多都是双绕组或多绕组的CT。
    个人经验:选用1.3~2倍的额定负载电流都问题不大。