阅读下一篇
茶农DIY恒温恒湿发酵室求指教本人茶农一个,有制茶做青发酵室一间,房间30平左右,温度用一台2P立式空调调节,湿度用一台2300W除湿机调节,温度控制要求在22~23℃,湿度分时段控制即20小时一个工艺周期,前两小时湿度维持在75%,接下来的两小时维持在72%,以此类推,不断递减。由于室外温湿度均高于控制值,固无需加热增湿设备。目前计划实现方式比较粗糙,用温湿度传感器配合PLC用PID控制家用空调和除湿机的电源通断,温度高了启动空调制冷降温至设置值切断电源,除湿机同理。想请教行内高人,本方案是否具有可行性?PID调节不可避免的是空调和除湿机频繁启停,可否用回差值控制,或是其他方式减小对压缩机的伤害?就此条件,哪位大虾能否提供更优更合理方案?敬候佳音,此致敬礼!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报