关于填埋场垃圾渗滤液调节池取水的问题求教~~
关于填埋场垃圾渗滤液调节池取水的问题求教~~
在设计的时候,有这样的一个问题,调节池的水怎么抽上来?1.调节池通常斜坡设计,池底到地面的距离大概10来米,一般自吸泵吸程没有这么大,吸不上来···2.大多数项目调节池池底的膜已经铺好了,我们不可能在池底设泵。那我们应该如何选泵,如何设计?
想请高手指教如何解决这个问题?感激不尽!!!
发布于
2012-06-08 10:31:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zgtaiyu
想请高手指教如何解决这个问题?感激不尽!!!
2012-06-14 15:35:14
来自 PC
评论
举报
面包
楼主估计是用的HDPE防渗膜的调节池,这样是不大好用池底固定的潜污泵,但是也不是没办法吧,可以在调节池边设置泵坑啊,用管道离心泵提出来,不过得做好预埋管道和防水,如果用自吸泵的话,泵坑也不会要太深的(一般吸程都能达到5m的吧)