给排水工程
\
纯水系统
\
反渗透系统中预处理和反渗透部分的管道粗细如何确定?
反渗透系统中预处理和反渗透部分的管道粗细如何确定?
请教各位大拿:反渗透系统中预处理管道的直径,反渗透部分的管道直径,以及废水管道的直径如何确定?有什么公式么?
发布于
2006-12-02 23:28:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ansonxu
谢谢各位老大帮助,我找到具体的计算方法了。非常感谢。
PUMP进口:〈=1m/s;
PUMP出口:〉=2m/s:
RO 产 水:1~2m/s;
Circulation Piping:1.5m/s;
注意:
管道水头损失视输送距离,50m以上必须考虑。
2006-12-08 00:08:08
来自 PC
评论
举报
huoredebing
同意楼上的,各处理部件都有一定的流速设定范围,所以这个应该不难
2006-12-07 23:26:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ansonxu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
32
粉丝
1
+ 关注
私信
纯水系统
返回版块
6.51 万条内容 · 262 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
PUMP进口:〈=1m/s;
PUMP出口:〉=2m/s:
RO 产 水:1~2m/s;
Circulation Piping:1.5m/s;
注意:
管道水头损失视输送距离,50m以上必须考虑。