我公司是新建单位,管道才敷设一年,可水损高大35%,管道没有发现漏水现象,请各位大侠帮我分析一下,水损到底损在何处?为何这么高?

全部回答(2 )

  • wh0097
    谢谢!一暗漏也存在,但是量很小,我觉得不是暗漏。二、进水总表,我自己用1000方的水池子标过快3.5%,因此我想也不是总表的原因。三、都是一条管道进水。四、总表内的分表的准确性很难说,因为所有水表都没有校对过,没有公用水嘴。五、用户水表全在室外。我现在怀疑是不是我公司进水水的水表有问题,但是没有证据,因为校过以后快3.5%。是不是进水阀门关不严,水有时倒流,而进水水表不动。(我单位是从水厂买水后,二次加压供给各用户,因此有进水总表,进水表是一电磁流量计)
    2004-06-22 21:42:22 来自 PC 评论 举报
  • lxb3323759
    一个单位的水损达35%是很高了。你提供的资料不完整,漏损的原因很多,我这里只是提示一下:一、查暗漏;二、查总表的准确性;三、是否是二条管道进水,二条管道的压力不同会产生回流,而水表一般是按正流设计的,可能产生计量上的误差;四、总表内的分水表的准确性和是否总表内用水全部都有分表计量,公用水咀的用水量很可观。五、用户分水表是安在家里还是集中出户;是否有偷水情况。
    2004-06-21 07:25:21 来自 PC 评论 举报