土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于变频器电流测量的怪事

关于变频器电流测量的怪事

发布于:2012-06-08 07:12:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bbbearss
    bbbearss 沙发
    钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。因为你的频率变了,高频干扰,电流数据就不准了...
    2012-09-20 15:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • sk605773247
    sk605773247 板凳
    这样哦. 变频器是个好东西.
    2012-08-14 17:57:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多