美国生产的机械设备,三相是220V的,单相是115V的!我想问一下:一、设备功率知道了,那计算电流是不是可以套用我们国内的三相380V的计算公式,还是它另有一套计算公式?二、该设备加一台变压器后是不是还要加变频器呢,它的频率是不是跟我们的不一样,不是50HZ的?三、空气开关有没有三相220V的产品,是否可套用国内380V的空气开关?请高手指教,这里先谢过了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangbangjun
    zhangbangjun 沙发
    1、电流计算方法一样

    2、频率相同,用380/220的变压器

    3、空开一般都可以用
    2009-06-02 14:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • bingyu0923
    bingyu0923 板凳
    1、电流计算方法一样

    2、频率相同,用380/220的变压器

    3、空开一般都可以用
    2006-12-08 15:13:08

    回复 举报
    赞同0