土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外污水提升

室外污水提升

发布于:2004-06-20 10:51:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位前辈:经过化粪池处理后的污水要提升排出时,是否在化粪池处理后做一个集水井然后采用潜水泵来提升 , 那么潜水泵的扬程和流量 .集水井的尺寸该如何定呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pk007
    pk007 沙发
    呵呵,谢谢!

    2004-06-20 12:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • hugs88
    hugs88 板凳
    在水泵自动开关时污水池(集水坑)的有效容积(不包括停泵水位以下部分)不小于最大一台水泵5 min的出水量,且水泵每小时启动次数不得超过6次;当水泵人工控制时集水坑的有效容积可按不大于6 h的平均小时流量计算。
    2004-06-20 12:02:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。