雨水管是否需要设置通气帽,谢谢。

谢谢,大家,我送了其中5位各2分,不是很多。谢谢大家的热情解答,我说的情况的确是阳台的,谢谢。

全部回答(25 )

  • fymfymfym
    不管问题提得对还是错,把它解释清楚就是了。雨水管是否需要设置通气帽----只要该雨水立管的头部是直接进水的,无论它的状态处于重力还是虹吸,均不用通气装置。可能有的人在屋面上见到过天沟里雨水立管的头部有个配件,那也不是通气装置。它只是防止天沟的杂物堵塞立管的雨水头。它可以是铸铁的也可以是塑料的。雨水立管有两种接法,一种它直接与天沟连接,另一种它的顶部接到雨水斗为止。但是,从雨水立管侧面接入的阳台雨水管,顶部很可能是一段无用的空管,它没有必要再穿屋面,该段空管一般高于人们的视线,除了麻雀可以搭窝及老鼠可以进出外,为了防止异物的跌落也不是不可以安装一个通气帽之类的装置。
    2006-12-05 13:46:05 来自 PC 评论 举报
  • leonic
    没有见过雨水管设置通气帽的,不知道楼主怎么问这个问题的 是因为看到过 还是有设计要求需要这么做呢???
    2006-12-05 12:20:05 来自 PC 评论 举报