做学校水总平图设置消防泵吗?
做学校水总平图设置消防泵吗?
做学校水总平图设置消防泵吗?消防水池有,但是前辈告诉我说还是被设置泵房了麻烦!谢谢大家给点意见
发布于
2006-12-01 23:50:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
aoqingbaozai
个人意见,这需要知道建筑外市政提供的给水压力,学校的建筑一般很低,经估算后压力可以满足最不利点消火栓压力要求,那消防水池都不需要设,只要在消防给水系统的入口设置电控阀即可,开关设在消火栓箱内,也就是有水泵时的水泵启动开关,虽然说消防系统应该什么时候都应该有水,但停水和着火同时发生的概率很小,所以可以这样考虑。如果是高层建筑,水烟满足不了最不利点消火栓压力要求,那当然要设水池,水泵了。
2006-12-03 16:34:03
来自 PC
评论
举报
eric.wang
如果是独立的消防水池,也可以考虑设置消防潜水泵,这样就可以不做泵房了
2006-12-03 14:53:03