一幢2层、建筑高度大概7.5米,单层面积大约500平的小办公楼,年预计雷击次数N1=0.054<0.06,按防雷规范为非防雷建筑,无防直击雷要求。

但年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N(次/年)值,N=N1+N2>Nc,按〈建筑物电子信息系统防雷技术规范〉是要安装雷电防护装置的,

根据〈建筑物电子信息系统防雷技术规范〉
1.0.5 电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护。

按规范的理解,上面的外部防雷措施基本是指屋顶的接闪器、引下线,那是不是这幢建筑应该按三类防雷建筑要求设置防直击雷措施的呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 13064627928
    13064627928 沙发

    普通的办公楼,也就电视、电话、网络的终端
    本来是做起来的也没什么关系的,但是这个工程是扩建的,新建的建筑和老的建筑面积是一样大的,总的面积也就1000左右,建筑高度也不高,做避雷的话,老建筑部分引下线什么的都得明装。
    按防雷规范不用做的情况下就考虑不做屋面的避雷,但是防雷办审图说是非要加,依据就是〈建筑物电子信息系统防雷技术规范〉,想了解下他们这种说法是不是有道理。
    2006-12-03 21:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    如没有大量的信息系统,可不设防雷。
    2006-12-02 09:27:02