土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 户外低压配电柜(进线方式为下进下出,柜体距地面高度150)在天气温度降低的时柜体内壁有冷凝水,电器件上同样有这种情况,请问解决办法?

户外低压配电柜(进线方式为下进下出,柜体距地面高度150)在天气温度降低的时柜体内壁有冷凝水,电器件上同样有这种情况,请问解决办法?

发布于:2006-12-01 20:55:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
户外低压配电柜(进线方式为下进下出,柜体距地面高度150)在天气温度降低的时柜体内壁有冷凝水,电器件上同样有这种情况,请问解决办法?

http://co.163.com/if_35800402_3.htm
  • wo18638686889
    wo18638686889 沙发
    加凝露控制器!220电源的!能自动检测消除凝露!