关于发电机差动保护的CT

发布于:2006-12-01 20:40:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机差动保护所用的电流互感器,中性点侧为5P25,出口侧为10P20,这样配置有问题么?变比是一样的.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • whrdctwm
    whrdctwm 沙发
    我计算了,发电机出口短路电流最大51KA,CT变比为4000/5,两只CT都能保证误差不超标,行么?
    2006-12-07 19:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    变比虽然一致,但是特性曲线不同也是不行的。当穿越性短路电流较大时,两个CT的饱和程度不一样,会有较大的差流产生,差动保护将会误动作!
    2006-12-06 22:09:06