建筑结构
\
混凝土结构
\
多层结构需要控制周期比吗?
多层结构需要控制周期比吗?
做一个6层房屋,7度抗震,周期比1。04,大于0。9
请问可以吗
谢谢
发布于
2006-12-01 20:38:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
杨晓亮
周期比小于0.9主要是控制建筑的荷载分布均匀程度的,超过的话说明你整个楼层的荷载分布很不均匀,应该调整方案。虽然多层没有硬性规定,但是从概念设计的角度出发还是作出调整为好。
2006-12-02 10:10:02
来自 PC
评论
举报
aaqq1000
首先告诉你规范对高层没有做周期比的要求,可以不用严格控制。但是从概念上来说周期比过大的结构是有一定的缺陷的。
是周期比1.04吗,有没有看错?
2006-12-01 22:09:01
来自 PC
评论
举报