土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面有18m的预应力梁,主体砼强度等级如何定
屋面有18m的预应力梁,预应力梁为C40,其它不是预应力梁的砼强度等级如何定,是不是一定要用C40,如不用C40而用C25或C30,则与预应力梁相交的其它梁板柱的砼强度如何,施工如何保证。请高手指点。谢谢!!!!

全部回答(2 )

  • trusway
    多谢各位了!!!本工程是三层框架结构,预应力梁在层面且要求做反梁,初设预应力梁截面为300x1000,上反400,这样的预应力反梁要注意什么。如果屋面梁、板、柱全部用C40,则一、二层柱砼用什么强度,一、二、三层梁板的砼用什么强度。我们这里梁板的砼强度一船用C20、C25,柱砼用C25、C30比较多,施工也比较容易保证。请多多指点为!!!!!
    2006-12-02 13:42:02 来自 PC 评论 举报
  • hnlchl
    其他普通梁板倒是可以不用C40的,但是与之相交处一般一米范围内要采用C40,其他地方一般可低一个强度等级。强度相差悬殊,弹性模量相差较大,容易裂缝。与预应力梁相连的框架柱一般应与预应力梁同强度。
    2006-12-02 11:59:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10