土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震等级是否需要提高?
有一西藏的工程(八度区),是一个宾馆,建筑高度小于24米,建筑面积18963平方米,这种结构设计时需要提高抗震等级吗?查了一下抗震设防分类标准,只有一个旅馆,不过性质应该是一样的,旅馆是居住建筑,但有人说宾馆算是公共建筑,大家讨论一下吧。

全部回答(3 )

  • 无间道
    旅馆应该属于商业性的公共建筑。这应该是没有任何异议的。只要明确了建筑的适用类型,就按照规范的规定执行就是了。这与人员流动的多少没有必然的关系。如果这样的建筑在北京或在上海,或广州,人员的流动量就会很大。所以不能以人员流动量的多少来决定建筑的使用。应该按照建筑的类型来确定建筑的功能条件。
    2012-06-08 10:24:08 来自 PC 评论 举报
  • 北京院小李飞刀
    抗震等级很重要,一定要搞清楚
    2012-06-08 10:22:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10