土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有火灾报警系统而没自动喷淋系统,是否合理

有火灾报警系统而没自动喷淋系统,是否合理

发布于:2012-06-07 15:57:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个五层的邮政银行办公楼,U型建筑,每层建筑面积2800平米左右,一层局部1000平米设有对外营业网点,二层局部设了一个中心机房,机房内按规范设计了七氟丙烷气体灭火及联动控制系统。
按照《建规》P84第8.5.1-5“设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平米的办公楼等”,建筑内采用的分体空调。因此,不需要设置自动喷淋系统。
现在甲方倾向于把除了不宜用水扑救的机房及配电室外,均想设计喷淋系统。我给甲方的建议是:如果楼内不采用送回风管形式的中央空调,就不必设置自动喷淋系统,也可以减少消防水池和消防泵房的建设成本。
我的建议是否合理?

另外,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 P4该办公楼应该按照二级防护等级设计火灾自动报警系统。如果设计了火灾报警系统,而没有设计自动喷淋系统,是否合理?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zspzsl_7872
    zspzsl_7872 沙发
    规范要求不用设置,就可以不设。
    2012-06-13 10:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • xuewulei123
    xuewulei123 板凳
    火灾报警不仅仅是要与喷淋有关,设不设喷淋与火灾报警没有必要联系,我看很多教学楼都设置了火灾自动报警系统,也均未设置火灾自动报警系统列
    2012-06-13 09:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓

200厚的墙体应该选用180厚的消防箱使用旋转式消火栓,这一项图纸应该注明的。旋转栓头可以向侧面的。用时再旋转到正面。

回帖成功

经验值 +10