土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器故障检测处理方法

配电变压器故障检测处理方法

发布于:2006-12-01 15:19:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、引线部分故障

  检测方法:三相直流电阻不平衡率大大超过4%或某相根本不通。
  处理方法:应吊芯进行检查,确定故障部位,对接触不良的可以重新打磨压紧。对焊接不良的重新焊接。对焊接面不足的应增大。引线截面不足的应更换(增大)来满足需求。

  二、分接开关故障

  检测方法:测量不同分头直流电阻,如果完全不通,说明是开关烧毁;如果某分接直阻不平衡,说明是触头个别烧毁;焦煳味较重,说明过热或电弧。
  处理方法:应吊芯检查,如果是开关触头仅发生过热、接触不良或轻微弧迹,可拆下检修后复用。如烧伤严重或触头间对地放电应更换新开关。当触头对地放电,一般可能引起高压线圈调压段线匝变形,严重的应检修线圈或重新绕制(更换)线圈。

  三、线圈故障

  检测方法:通常发生线圈故障多出现储油柜喷油,箱体胀鼓,油味焦煳。可测量绝缘电阻和直流电阻,绝缘电阻“零”,直流电阻增大并不稳定。
  处理方法:吊芯检查,确定故障情况。如果损坏轻微,可修复使用。如果故障严重,应考虑更换线圈。对于储油柜密封不严应进行技术改造。

  四、绝缘下降

  检测方法:变压器定期作绝缘电阻及油试验,如测量值变化大或低于《规程》要求可确定为变压器受潮或油绝缘电阻下降。
  处理方法:变压器绝缘电阻下降应彻底干燥,油绝缘下降可换油或过滤,对变压器密封不严及吸潮器故障应进行修复。

  五、铁芯故障

  检测方法:测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于10兆欧应检修。
  处理方法:吊芯后抽出损坏的穿芯螺杆,更换绝缘。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器的问题

请教:书上说,低压为0.4KV的配电变压器单台容量一般不宜大于1250KVA,当技术经济合理时,也可选用1600KVA变压器,这是为什么?不是还有2000KVA或更大容量的变压器吗?

回帖成功

经验值 +10