承压锅炉系统的定压点如何确定
承压锅炉系统的定压点如何确定
我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因
发布于
2006-12-01 15:05:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
kltxjy
回水压力是多少
2006-12-26 13:09:26
来自 PC
评论
举报
edilaobai
1 重新核实系统的阻力损损失
2 按新核实系统的阻力损损失配置循环泵
3 补水泵扬程55M
4 锅炉最高工作压力降为为0.45MPa,可节能
2006-12-06 17:53:06
来自 PC