土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 承压锅炉系统的定压点如何确定
我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因

全部回答(6 )

  • kltxjy
    回水压力是多少
    2006-12-26 13:09:26 来自 PC 评论 举报
  • edilaobai
    1 重新核实系统的阻力损损失
    2 按新核实系统的阻力损损失配置循环泵
    3 补水泵扬程55M
    4 锅炉最高工作压力降为为0.45MPa,可节能

    2006-12-06 17:53:06 来自 PC 评论 举报