土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教户外油浸变压器可以布置在房顶吗
有一2~3层建筑,旁边是工业设备。对其供电,选择500KVA户外油浸变压器,该变压器可以布置在该2~3层建筑的房顶吗?建筑的承重满足要求。该建筑是工人的操作休息室。
若选择户外干式变压器呢?

全部回答(31 )

  • desparado
    建议室内装干变或户外箱变。没见过户外用干变
    2012-06-14 14:43:14 来自 PC 评论 举报
  • njhjh08
    500KVA油变如果是无油枕的型号(S11之类)可不需放油池,房顶?供电公司通过了就行