请教户外油浸变压器可以布置在房顶吗
请教户外油浸变压器可以布置在房顶吗
有一2~3层建筑,旁边是工业设备。对其供电,选择500KVA户外油浸变压器,该变压器可以布置在该2~3层建筑的房顶吗?建筑的承重满足要求。该建筑是工人的操作休息室。
若选择户外干式变压器呢?
发布于
2012-06-07 14:53:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
desparado
建议室内装干变或户外箱变。没见过户外用干变
2012-06-14 14:43:14
来自 PC
评论
举报
njhjh08
500KVA油变如果是无油枕的型号(S11之类)可不需放油池,房顶?供电公司通过了就行
2012-06-14 13:55:14
来自 PC
评论
举报