土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】应急照明在供电设计时必须这两个都要满足吗

【讨论】应急照明在供电设计时必须这两个都要满足吗

发布于:2012-06-07 11:33:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看一些设计图,应急照明灯采用了带蓄电池电源的灯具,但同时他们的供电也采用了双电源或双回路;如果供电采用了双电源或双回路,按说已经满足规范对应急照明的要求,是不是可以不采用带蓄电池电源的灯具?我看到有些地方要求应急照明灯必须带蓄电池电源(比如说电梯前室照明),即使有双电源或双回路供电都不行。哪位能说说这样做是必须的吗?还有那些场所应急灯必须用蓄电池电源的灯具?

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • 笨鸟慢慢飞
    电电电 发表于 2012-7-1 11:27 建筑电气的同行普遍对二次、控制、接线这类问题不太熟悉,因而对于应急照明强启问题,很多人没弄明白,看了 …火灾强制点亮”正确的理解是优先接通点灯火线,而充电线断电。发生火灾时,断电充电线送电,优先火线点亮又有什么必要呢,仅仅是给出人们一个信号吗?告诉人现在外部断电了?
    2017-12-08 17:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-07-29 07:16:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压波动在什么范围内对照明不影响?

变压器容量1250kVA,里面带厂房的照明、机加设备(小容量)、辅房用电等。但里面有台500kW的试验设备,内涵一台500kW电机,380V电源供电,采用变频启动。规范上要求在电压波动范围内就可以,请问500kW电机造成的电压波动如何计算?

回帖成功

经验值 +10