请问双电源末端切换的末端是指什么,规范上是说最末一极配电箱。现在有若干防火卷帘,排烟风机,想在中心区域设一个切换箱后再通过配电箱分成若干支路到各设备。
各设备如果在同一间房内是否可行?如果在各设备在不同房内而且距离很远,是否可行?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • guoyong1980
    guoyong1980 沙发
    都不性的! 如果这样的话以后会有很多投机取巧的了!必须在末端配电箱双电源切换!
    2006-12-02 22:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • tely-007
    tely-007 板凳
    最末一级的设备用的箱子一般是设备专用的一进一出的一个开关而已,严格说不能算一级配电设备,所以不必在那里切换,消防设备公用的箱子切换就行了,当然同一区域的才能公用,呵呵,个人感觉。