施工图纸上写着“横管匀在本层顶板上安装”管是否要穿梁?层间的高度只有3米,梁为60CM。该层用作非机动车停放。请各位高手指教!谢谢。我的QQ:254955909。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lane-run
沙发
多谢楼上大哥!
2006-12-10 22:22:10
赞同0
-
dxy519
板凳
1、认真看懂施工图(电施、土建、水暖);2、编写施工组织方案;3、土建施工基础时就要进场,检查钢筋帮扎(电气连通)情况是否良好,否则要部分补焊;4、基础底板钢筋与柱筋(柱内两根16的钢筋)焊接作防雷引下线用,并预留人工接地连接点;5、沿柱内两根16的钢筋上(做标记)焊接(若土建已经焊接就只需检查一下);6、按图纸是否要水暖进出管,总等电位,建筑均压连接等工作;7、按图纸是否要防侧击雷;8、做避雷带支座并预埋;9、安装避雷带及网格连接并与引下线焊接,焊接处要防锈处理;避雷带与支座要卡接固定(不能焊接)。不知满意否?