土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器选择问题.

关于变压器选择问题.

发布于:2006-11-30 21:51:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器是按(电流)法.还是按<容量>法.这两种方法各适应什么场所.计算变压器低压侧额定电流时选择.变压器低压侧额定电压是不是400V.计算用电设备电流时选择用电设备额定电压是选择380V.还是400V.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shaofuqiang1958
    同意第二楼的.
    2006-12-02 23:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • tangshuhua
    tangshuhua 板凳


    我们工厂的设计一般用的是容量法,根据有功功率和无功功率计算出视在功率来选取变压器的容量。
    变压器低压侧额定电压是400V。
    计算用电设备电流时选择用电设备额定电压是选择380V.