由于风压和热压的共同作用,高层冷风渗透量每层都不是定值,开始听我们主任工说北向是到顶层都有冷风,南向一般在中和面没有,东向在中和面上1,2层没有,西向在中和面上2,3层,<供热工程>上有道例题,用那个公式酸和这个结论差不多,可是<规范>上的公式和书上不同,用规范的公式一个17层的建筑,北向11层就没有冷风,东,西,南都是7层没有,不知道大家如何考虑的.还有就是<规范>上对竖井温度并没有做任何解释,大家是如何考虑的,希望可以共同探讨.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangcai
    wangcai 沙发
    如果密闭性好的话到高层只是存在热压的作用,所以渗透的冷风层数比以前要降低,供热工程上有到例题,他的公式和规范上不一样,用那个算北向需要到顶层,南向一般过中和面就没有了
    2007-02-11 18:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • sjzri
    sjzri 板凳
    随着现代住宅的密闭性越来越好,高层冷风渗透越来越少。一个17层的建筑,北向,东,西,南都有
    可以具体看看《供热工程》
    2007-02-10 22:24:10

    回复 举报
    赞同0