土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下立体车库通风与排烟问题,请教高手!

地下立体车库通风与排烟问题,请教高手!

发布于:2012-06-06 23:45:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人做了一个地下立体停车库,车库高16米,分两个库区,每个库区2000平米,采用无人值守全自动立体停车库。车是在地面熄火后由机械自动升降移动至停车位。根据本工程的特点,设计若根据规范要求通风换气次数6次每小时,本人觉得很浪费,而且也没必要,但是想设计小一些,又觉得没有依据,该怎么办呢?排烟设计也存在这个问题,毕竟整个车库仅是检修才进人的。车库位全地下。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bee001001
    bee001001 沙发
    最近遇到一个项目,你们防排烟都怎么做的啊,计算防烟分区面积每层车库要叠加吗?
    2017-10-31 09:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • syguolu
    syguolu 板凳
    根据本工程的特点,设计若根据规范要求通风换气次数6次每小时,制度一个标准,其实就是一个国家要求中一个可以接受的的最低限值了
    2012-07-28 15:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请看这个车库排烟系统是否有问题

大家看一下:这个地下车库的通风排烟系统,用一个系统带2个防烟分区是否有问题,我认为2个排烟支管(负担2个防烟分区)在进入风机前汇合,应该认为是1个排烟系统,风机在并联状态,也应该称为1个排烟系统。但实用供暖空调设计手册中要求:应按每个防烟分区设置排烟系统。并联风机和同一段吸烟管道应认为是1个排烟系统。

回帖成功

经验值 +10