土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
谢谢大家 请帮个忙
谢谢大家 请帮个忙
非上人屋面的排水通气管应该做多少高度
发布于
2004-06-13 23:38:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qja989
不得小于0.3m,如有女儿墙等,高于它。
2004-06-14 09:30:14
来自 PC
评论
举报
fengwenji
sorry!多少一只字:《建筑给水排水设计规范》(2003)第4.6.10条:通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。
2004-06-14 09:28:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
haha1234
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )