求助:遇到一铁哥们做的工程做错,内详
求助:遇到一铁哥们做的工程做错,内详
一铁哥们做一塑钢窗的工程,原设计玻璃板块尺寸1874*1770,6mm厚钢化玻,四边支撑,哥们考虑道往楼上运输困难,私自把玻璃分为两半,每片玻璃变为1874*885,三边支撑,仍为6mm钢化玻,两片玻璃间用结构胶相连,如果玻璃验算不合格,业主要求全部更换,救命啊,那位大侠能告知如何验算?多厚的玻璃才合适?救人一命胜过七级佛徒,这里先谢过了。
发布于
2006-11-30 18:50:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zxl923
兄弟你们太有创意了,先搞定建筑师吧,中间多一条胶缝,能行吗?
2007-05-14 16:25:14
来自 PC
评论
举报
zhupady
小兄弟:你可在本网站下载“44个结构设计小软件”,里面有玻璃计算内容。
2007-03-03 20:55:03
来自 PC