1. 排烟风机PY-A1-1
负责区域:1F仓储区
最大防烟分区面积:448m2
风机风量:负担2个及2个以上防烟分区的排烟风机按排烟量≥最大防烟分区面积*120m3/(h.m2)计算,考虑5%漏风量,则设排烟风机PY-A1-1,风量为:56448m3/h。
主风管: 尺寸1600×500,风量53760m3/h,风速18.67m/s。
排烟口: 最大防烟分区布置1200×700的板式排烟口1个,有效面积系数0.85,风量26880m3/h,风速8.89m/s。
风机风压:
最不利管路沿程阻力
△PL =∑Ri Li= 2.3*13.4+1.85*14.4+2.8*27.6=134.74Pa
最不利管路局部阻力
△PJ =∑ζiρvi2/2=1.52*39.516+0.52*174.284+0.53*174.284*2+0.31*174.284
+0.25*174.2844=433Pa
最不利管路总阻力
△P=△PL+△PJ=134.74+433=567.77Pa
则,风机全压=△P*1.1=567.77*1.1≈624Pa,故取624Pa。
(局部阻力系数ζ:板式排烟口1.52;防火阀0.52;绕短边转弯弯头0.19;绕长边转弯弯头0.27;三通0.53;风机入口变径管0.31;风机出口变径管0.25)
[
b]能不能请一位高手解释一下