发布于:2012-06-06 18:17:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我公司一项目,由设计单位完成电气设计后,我方根据计算电流提出电缆选型偏大,要求降低一规格,但设计人员回复,按
GB50054-2011
第
6.3.3
要求,不能降低,电缆是按开关选的。
“
GB50054-2011
第
6.3.3
要求过负荷保护的电器的动作特性,应满足下列公式要求:
IB
<=
Ia
<=
IZ
,
I2
<=
1.45IZ
IB
回路计算电流(
A
)
; Ia
熔断器熔体额定电流或短路器额定电流或整定电流
(A);IZ
导体允许持续载流量(
A
)
; I2
保证电器可靠动作的电流(
A
)。当保护电器为短路器时,
I2
为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,
I2
为约定时间内的约定熔断电流。
”请各位老师指点设计人员所提是否合理,及电缆选择原则。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句还电缆敷设距离什么的。总之,不能简单的安装设备计算电流来选型。
回复 举报
回复 举报