土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计员所提电缆选择原则是否合理

设计员所提电缆选择原则是否合理

发布于:2012-06-06 18:17:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一项目,由设计单位完成电气设计后,我方根据计算电流提出电缆选型偏大,要求降低一规格,但设计人员回复,按 GB50054-2011 6.3.3 要求,不能降低,电缆是按开关选的。
GB50054-2011 6.3.3 要求过负荷保护的电器的动作特性,应满足下列公式要求: IB <= Ia <= IZ I2 <= 1.45IZ

IB
回路计算电流( A ; Ia 熔断器熔体额定电流或短路器额定电流或整定电流 (A);IZ 导体允许持续载流量( A ; I2 保证电器可靠动作的电流( A )。当保护电器为短路器时, I2 为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时, I2 为约定时间内的约定熔断电流。 ”请各位老师指点设计人员所提是否合理,及电缆选择原则。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 临阁看风
    临阁看风 沙发

    还电缆敷设距离什么的。总之,不能简单的安装设备计算电流来选型。
    2012-06-13 12:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • qwsazx3
    qwsazx3 板凳
    要满足安全运行的
    2012-06-13 01:38:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我在甲方搞电气管理一年多了,学点什么最好呢

各位大师,我在甲方搞电气管理一年多了,是大型商场主体完成后的安装,我现在空余时间学点什么最好呢?考什么证最有用?请诸位不吝赐教,谢谢

回帖成功

经验值 +10