潜污泵报警水位、启停泵水位如何确定?
潜污泵报警水位、启停泵水位如何确定?
给排水设计中集水坑容积具体如何计算,其中潜污泵两水位又如何确定,请同行前辈们多多赐教,我今年刚毕业,经验甚少,希望大家能多多帮助支持我,谢谢!
发布于
2006-11-30 15:12:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
texwood
除消防电梯集水坑外,一般的普通集水坑都不会做得太大,除去高低水位,剩下的有效容积就很小了。规范要求,能满足水泵5分钟吸水,所以选泵时尽量选小流量泵,以防止水泵频繁起停。我一般按样本上能见到的最小潜污泵选,功率约0.75KW。
2006-12-02 09:46:02
来自 PC
评论
举报
wsjzri
潜污泵如何选择计算,流量如何计算?