土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【请教】管道敷设在地下车库上方就不能满足埋深,怎么办
领导让做个室外管网设计,整个小区下地全部掏空做车库,这样的话小区内的给排水管道全都要在车库上面敷设,车库覆土又不能满足管道埋深,怎么办? 管道是否可以敷设在地下一层车库内? 给水阀门井和排水检查井怎么做(貌似没办法做)?还是不做?

全部回答(59 )

  • lnq5752
    这就是不负责的人设计院做出来的方案,
    光考虑建筑,考虑卖钱,一点也不考虑配套,不考虑实际,
    全是车库,化粪池难道要做在车库里?
    污水管道这么长,又没有覆土能走,230多米,坡度走下去就走到车库的半空中了。

    楼上的说坡度0.003,这是从哪来的坡度,
    车库内污水管最大管径200,做到300的话你选用什么管材呀?
    所以管径200,最小坡度0.005,230米,1.15的坡降就下去了。
    你车库层高再高能容下这个污水管???

    另外一个办法就是,
    污水做集水坑,能够看接排出车库外的尽量选择直接排出车库外,
    坡度等有困难的,设集水坑,最后用泵往外排,这样就受坡度限制小多了。
    2012-06-08 10:54:08 来自 PC 评论 举报
  • 水利万物而不争
    非常不错的资料,谢谢楼主的分享啊
    2017-05-09 15:44:09 来自 PC 评论 举报