【请教】管道敷设在地下车库上方就不能满足埋深,怎么办
【请教】管道敷设在地下车库上方就不能满足埋深,怎么办
领导让做个室外管网设计,整个小区下地全部掏空做车库,这样的话小区内的给排水管道全都要在车库上面敷设,车库覆土又不能满足管道埋深,怎么办? 管道是否可以敷设在地下一层车库内? 给水阀门井和排水检查井怎么做(貌似没办法做)?还是不做?
发布于
2012-06-06 15:13:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(59 )
lnq5752
这就是不负责的人设计院做出来的方案,
光考虑建筑,考虑卖钱,一点也不考虑配套,不考虑实际,
全是车库,化粪池难道要做在车库里?
污水管道这么长,又没有覆土能走,230多米,坡度走下去就走到车库的半空中了。
楼上的说坡度0.003,这是从哪来的坡度,
车库内污水管最大管径200,做到300的话你选用什么管材呀?
所以管径200,最小坡度0.005,230米,1.15的坡降就下去了。
你车库层高再高能容下这个污水管???
另外一个办法就是,
污水做集水坑,能够看接排出车库外的尽量选择直接排出车库外,
坡度等有困难的,设集水坑,最后用泵往外排,这样就受坡度限制小多了。
2012-06-08 10:54:08
来自 PC
评论
举报
水利万物而不争
非常不错的资料,谢谢楼主的分享啊
2017-05-09 15:44:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lxw19871128
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
32
回复
25
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1339 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(59 )
