土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:关于自喷系统排气阀设置位置

讨论:关于自喷系统排气阀设置位置

发布于:2006-11-30 12:47:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《喷规》规定,应在系统最高点设置排气阀,一般只是在立管最高处设排气阀,不是特别明白,充水的时候支管中气又如何排掉呢?如果支管标高比配水干管高,支管中的气不就更排不掉了吗?那样水还能充进去吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱画图真是太好
    好问题 顶上去。。。。
    2008-12-15 10:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • fly-xiang
    fly-xiang 板凳
    终于有人回复了,那如果在1处设了,在其他几根配水管末端,比如下图4处,还需要设排气阀吗?下图仅为示意,我每根配水支管都有40多米长,理论上因为有压差似乎空气可以排出,但实际效果恐怕不好