土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表计量的问题,请教大家。

电表计量的问题,请教大家。

发布于:2006-11-30 11:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个电表计量的问题不是明白想请教大家:
1 ,有个DT862-2的三相电表,如果有一相的进出线接反了,就是进的接成出,出的接成进,会有什么计量的现象,为什么?如果进出线全部接反了那 ?
2, 有个单相的电表,型号我忘了,如果进线和出线(相线)接在一个接线柱上会有什么计量现象发生,为什么?
小弟不是很明白望大家赐教。谢了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guowei-william
    这个问提有什么实际意义吗?偷电 哈哈 开个玩笑!!!
    2006-12-01 10:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • kingbox
    kingbox 板凳
    接反的这一相计量是反的——比如用电1kwh电表示值为-1kwh。如果其它两相也是用电1kwh,那么总的结果就是1kwh。
    2006-11-30 11:58:30

    回复 举报
    赞同0