【请教】储水池(水箱)与电气用房毗邻,影响大不大储水池(水箱)与电气用房毗邻,影响大不大?是不是要设双墙? 请教一下,水泵房内有独立结构的消防水池和成品生活水箱,但水泵房挨着电气用房(高低压,变配电都有),这种情况,根据建筑给排水规范3.7.3-3 中 “储水池不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方” 是不是 相邻的这面墙 要多加一面墙才行呢(一定要相邻的情况下)?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sgh625sgh
沙发
防火卷帘必须是特级防火卷帘 如果是一般的钢制卷帘 喷头离防火卷帘有距离要求 0.5m 间距2米
2012-06-11 13:17:11
赞同0
-
lichangan1000
板凳
1.多两道防火卷帘,就是说在原设计防护墙上开门。
2012-06-08 17:26:08
赞同0
加载更多回复 举报
2.开门必须满足防护墙耐火时限。
3.方法一:特级防火卷帘。双轨双面。方法二:水幕;方法三防火卷来配合喷水降温。