土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计秒流量公式使用的疑惑

设计秒流量公式使用的疑惑

发布于:2006-11-30 11:25:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建给》中对集体宿舍、旅馆、宾馆……的设计秒流量给出的公式: ,可我在一本资料上看到给出这样的公式,不知为何?
使用后认为偏小,故加 进行修正:

式中: ——修正系数

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • icefire80000
    icefire80000 沙发
    qg=0.2aNg1/2+KNg,k指的是?
    另外,住宅建筑设计秒流量,不是应该分三步分别求出U0、U,最后才是qg=0.2aNg1吗?
    2007-10-12 09:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • apple-1983
    apple-1983 板凳

    谢谢又学到一招嘿嘿
    2007-03-07 08:40:07

    回复 举报
    赞同0