土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池前用d300混凝土管并设检查井,安不安全?

化粪池前用d300混凝土管并设检查井,安不安全?

发布于:2004-06-12 14:47:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋六层的小区住宅楼,有三个梯间,由于户内卫生间粪管立管比较分散,现在设三个化粪池,直接排进化粪池有困难,于是几根管汇合成一根混凝土管,混凝土管大概有10米,设3个检查井,我没有做个这样的施工,设计院设计得出来,不知道行不行,我认为很容易堵塞,在检查井做流槽我估计也不行,还有就是检查井怎么防臭?那位高手做过?或者有其他什么好方法?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • scidi
    scidi 沙发
    这样做不行:1.混凝土管在小区是不能用的;2.化粪池数量多,应该合用,管道距离也不长;3.管径大了,计算排水量后确定管道,我看应该在De200左右。
    2005-03-27 17:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • heijindishi
    heijindishi 板凳
    哦,补充一下,我是搞施工的,具体上海这边的规范怎么样,我也不是很清楚。
    2005-03-27 09:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于在过现浇板上预留套管的问题

本人在工地上碰到一个问题:在什么情况下,穿的现浇板的排水管要高套管呀?规范中说得很模糊的!请各位大虾多我指教

回帖成功

经验值 +10