住宅建筑中双阀消火栓的设置

发布于:2006-11-30 10:04:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一经济适用房工程,地上十四层,地下两层,负二层位于一号车库。属二类高层普通住宅楼,地下储藏室存放戊类物品。消防用水量室内10L/S,室外15L/S,自喷30L/S。消防总用水量288立方。室内设置双栓双阀和单栓单阀消火栓。见图。请问:双栓双阀消火栓一般都用在住宅楼中吗?还有为何还要在旁边设置一个单阀消火栓呢?双阀消火栓不是可以保证两股充实水柱了吗?是电梯前室专用?

1164852278629.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglan
    yanglan 沙发
    上海地区的可以合用 ,
    2006-12-01 16:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • xjaksr33
    xjaksr33 板凳
    同意13楼的,最近在江苏省做的工程都被这样要求:消防电梯前室消火栓不得计入消火栓总数内!