最近手上收到省建设厅搞的民用建筑灭火系统设计规程是征求意见稿,不知大家有什么想法?有什么意见没?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句9.6.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。
《高规》2005
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
普通住宅应为整栋建筑。
所以,设不设喷淋,看住宅的层数!