土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 换热站

换热站

发布于:2006-11-30 09:42:30 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸简介:

仅供大家参考



附件名:200611301164850973457.zip

文件大小:369K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuhao325
    xuhao325 沙发
    另外个人认为循环泵选型较大,15-18.5kw功率足够
    高温水进站涡街流量计前应加阀门
    2006-12-04 21:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • xuhao325
    xuhao325 板凳
    1、生活热水补水为自来水定压而采暖为膨胀罐,且压力很高,不知生活热水补水压力能否满足
    2、生活热水换热为板式换热器。不比容积式换热器,最好加一个蓄水罐,增加集中用水用量
    3、压力温度计须按照规范设置。
    2006-12-04 21:14:04

    回复 举报
    赞同0